Entonces tiene que partir la instalación de la nueva derivación individual (DI) desde las bornas de la parte superior de la centralización de contadores, hasta una nueva caja situada en tu plaza de garaje. Ya que no se puede interrumpir una Derivación Individual y poner una derivación secundaria que va a tu casa, tiene que ser una tirada nueva de cable, aunque vayan por la misma canalización.
Entonces, no se que te habrá dicho de dos diferenciales, pues en tu casa ya hay uno puesto.
¿Qué hay en esa caja de registro de la que quiere sacar la alimentación? Porque si es la acometida general (DI) a tu casa, no puede usar ese conducto para sacar un cable desde tu cuadro hasta el garaje. Tiene que sacarlo desde la centralización de contadores....
El esquema que tiene que hacer es este:
Ver el adjunto 45287
Ya que vives en una comunidad con más propietarios, otra cosa ya estaría incumpliendo el REBT. Y además:
Ver el adjunto 45288